Виталий Петров писал(а):А армировать основание при заливке не пробовали?
Вопрос заданный автором темы абсолютно нежизнеспособный. В таком случае лучше вообще не трогать.
Надо снимать весь паркет, если лежат лаги, то они скорее всего местами подгнившие и их надо все удалять. Дальше два варианта: делать обрешетку из лаг + фанера + покрытие, другой вариант: уложить полистирол толщиной 3-5 см. + положить кладочную сетку с ячейкой от 50*50 до 100*100 приподняв её от полистирола на 1 - 2 см. и залить стяжку толщиной 4-6 см. любым раствором из мешков который продается в магазине.
Скорее всего, сразу сделать ровную поверхность не получиться, и по этой стяжке уже пройти ровнителем пола толщиной в несколько мм.
Опять же зависит от покрытия которое будет укладываться на полученное основание.
Первым вариантом я пользуюсь когда делается пол без подогрева, а вторым вариантом в случаях с теплыми полами.
1 Полистирол или экструзию- какую плотность брать? Крепите к полу или нет?
2 Ячейка выбирается исходя из какого фактора? Как приподнимаете и закрепляете, чтобы не упала сетка во время заливки?
3 40---60 мм.-это минимум или можно меньше залить?
4 Если клеить плитку- ровнитель не отслоится?
5 Перед нанесением ровнителя грунтовать требуется?
6 Для теплого пола нужна какая нибудь добавка в заливку типа стабилизатора стяжки для теплого пола?
7 У примыкания стен деформационные швы какой ширины устраивать при заливке с теплым полом?
Спасибо.